群英会走势图: [工程設計與設備選型] 流速計純化水流速計流速回水流速如何增加

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2019-5-24 14:36:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
流速計純化水流速計流速回水流速如何增加,回水流速要如何安裝。新2019年3d走势图里面要求增加回水流速要在大于1-1.5米/秒。用電子的是否可以




我知道答案 本帖尋求最佳答案回答被采納后將獲得系統獎勵2 金幣 , 目前已有5人回答
   
藥徒
沙發
發表于 2019-5-24 14:43:45 | 只看該作者
GMP里又要求流速1-1.5m/s?
哪一條?
藥徒
板凳
發表于 2019-5-24 15:15:21 | 只看該作者
我們現有的都是安裝的流量計,不是流速。通過流速換算流速。GMP里面沒有這方面規定吧 ,應該是gmp指南廠房和設施的里面有描述,ISPE水和蒸汽的章節也有建議應該0.9M/S建議
地板
 樓主| 發表于 2019-5-24 15:17:30 | 只看該作者
GMP實施指南要求回水流速不得低于0.9m/s,ISPE要求不低于3fet/s,我們要求大于1.1m/s。短時間的低于要求是可以接受,ispe 1.1m/s…一般國內最低要求0.9,實際1.1-1.5之間最合適。
一般要求1.2至1.5m/s,最低不得低于0.9m/s。
5#
發表于 2019-5-24 16:32:27 | 只看該作者
藥徒
6#
發表于 2019-5-24 17:17:14 | 只看該作者
看來你們 是做得好的一類了。。。。標準都說0.9了。。。你們還高出這么多。